А точка росы где? Не получится так, что как раз влага на черновом полу соберется или на балках?

точка росы в данном случае (если полы совсем не утепленные) будет гдето в середине ЭПП, а он паронепроницаем, так что ок. В моем случае точка росы скорее где-то в роквуле, либо в деревянном настиле поверх него, но незабываем  опять-же про пароизоляцию, теплый воздух из помещения никак не может попасть сквозь пароизоляцию, которая поверх эпп+ сам ЭПП, + есть пароизоляция поверх досок, + пароизоляция между досками настила и роквулом.  

У меня доступ в подвал есть, так-что периодически посматриваю - пока не проблем не обнаруживалось.

Вообще говорить от точке росы имеет смысл, когда не можем обеспечить пароизоляцию по направлению из теплого помещения в утеплитель или метериал стены/пола. 

А вот со стороны подвала должно быть либо ничего в крайнем случае, либо чтото паропроницаемое. 

Изменено пользователем sly2k
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 1,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

с улицы

 

из бруса, 

 

Как сделали? Бруски, контробрешетка, ветрозащитная пленка, пароизоляция?

 

Или тупо вату к брусу саморезами?

 

Сфоткай, поглядим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По идее, правильно. А вату чем прикрываешь? Делают еще поверх ветрозащиту и зашивают блокхаусом, имитацией или какой пластиковой ебаторикой.

 

А чего вата? А не пеноплекс?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Утеплитель. Его проще и удобнее класть, чем вату. Я вообще, вату теперь только для кровли использую. Стены исключительно пеноплекс или аналоги.

 

newsgreatr_1227163_24425144.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пеноплэкс это название.

Он представляет собой вспененный экструдированный пенополистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.

Утеплитель  обладает стабильно низким расчетным коэффициентом теплопроводности, поэтому для теплоизоляции дома требуется гораздо более тонкий слой , чем других утеплителей.

pnp_materials_compare.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А пеноплекс что за зверь? Тёмыч я в стройке не силен. Сверху над ватой сайдинг и всё.

 

если смотреть в торец то должно быть так: брус дома, пароизоляция ,утеплитель, ветрозащита, вентзазор, уличная обивка.

можно пожертвовать пароизоляцией но ветрозащиту и вентканал должен быть, иначе все ваше утепление не будет работать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как же я заколебался с этим утеплением)) Интересно это когда то кончится?)) Вот скажите мне, для того что бы утеплить с улицы часть дома (кухня) из бруса, достаточно каменной ваты 100мм??? Эти строители налепили, а теплее стало не на много!!! Газа уходит ппц, котел постоянно молотит из-за этого! Еще и полы без утеплителя, а доступа в подвал нету))

 

Вот тебе калькулятор, посчитай свои утеплительные "пироги" и потом принимай решение.

http://smartcalc.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В его случае жертвовать пароизоляцией не стоит. Брус будет гнить.

Согласен,в данном случае нет ветрозащиты.......

а еще мне "нравится" как крыши делают.......

а потом удивляются что утеплитель есть а тепло не держит.....

зачем покупать юта или тивек когда есть технониколь и т.д.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что вы имеете против этих производителей ???

если говорить про мембраны то они не очень хороши по своим характеристикам при сравнении с тивеком, ютой, а так ничего плохого...)))))) у всех разные бюджеты на строительство, но есть вещи на которых "кроилово" ведет к попадалову)))))))))))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Блин. Видос про какие-то дрова... А че такого то? В деревне колдыри да 300 руб хлыстами пилят, рубят, таскают.